12-04-2008, 18:25
Tańsze koszty chłodzenia= Tańsze serwery i kolokacja

pavlus
12-04-2008, 17:57
Przyjemnie takie cos sie czyta, od razu wiadomo ze ma sie do czynienia z firma ktora na prawde dba o swoje datacenter w kazdym calu, ergonomia to na prawde wazna sprawa, ciesze sie ze OVH mysli nie tylko nad tym jak tu doladowac wiecej szaf zeby zaciagnac klientow ale takze jak skutecznie i efektywnie wykorzystywac kazdy kilobajt i volt

Z checia przeczytalbym wiecej takich technicznych nowinek i dzialan jakie sa prowadzone w datacenter.

maxxx
04-04-2008, 15:51
Wreszcie coś na temat kolokacji i na dodatek optymistycznie jeżeli chodzi wydajność chłodzenia. Pozostaje nam tylko życzyć sobie, aby ceny były tak samo atrakcyjne jak serwerów dzierżawionych.

oles@ovh.net
04-04-2008, 10:36
Witam,

Data uruchomienia pierwszej częsci naszego datacenter w Paryżu, które
będzie się specjalizować w kolokacji, jest coraz bliższa. Biorąc pod uwagę
problemy z Telecity/Redbus, zdecydowaliśmy się na zmianę planu
uruchomienia serwerowni i zaproponować nowe rozwiązania w pierwszej
kolejności naszym Klientom z serwerowni Redbus. Szafy, które nie zostaną
przez nich wykorzystame, będą proponowane nowym Klientom. Zgodnie
z naszymi szacunkami wszystkie szafy zostaną wydzierżawione w ciągu
4-6 tygodni od daty uruchomienia. Nowe datacenter będzie pracować w
systemie N+N wraz z ceną, którą uznajemy za najlepszą na rynku od
5 lat. Chcemy spróbować naszych sił w tego rodzaju projektach. Jeżeli
odniesie ono sukces, to zamierzamy uruchomić serwerownie tego
rodzaju w innych lokalizacjach począwszy od 2009 roku.

Jest to najlepszy moment na opowiedzenie Wam o nowościach
ekologicznych, które uruchomiliśmy w tej serwerowni. Chodzi o innowacje
odnośnie chłodzenie infrastruktury naszych Klientów. Naszym celem
była możliwość zaproponowania Wam maksimum mocy dla szafy, a więc
zapewnić maksymalne chłodzenie szafy, unikając strat energii. W takich
sytuacjach rozwiązania najprostsze są najskuteczniejsze, a co za tym
idzie, najbardziej opłacalne.

W tradycyjnym datacenter, chłodzenie odbywa się przy pomocy
klimatyzacji, która wdmuchuje zimne powietrze od góry przy pomocy
kanałów. Następnie przechodzi przez otwory bezpośrednio do szaf i
naokoło szaf, chłodząc serwery i później, wraca górą do klimatyzatorów.
Pobierają one ponownie ocieplone powietrze, które musi być schłodzone
przed ponownym użyciem. Jest kilka problemów z tym systemem:

- Zimne powietrze schładza również beton, drewno i kable użyte
w konstrukcji podsufitowej. Jest to niepotrzebne marnotrawienie energii,
na poziomie ok. 20 procent.

- Schłodzone powietrze musi się dostać do szafy przez system otworów
umieszczonych poniżej/przed/za nią. W rzeczywistości serwery blokują
przepływ powietrza przez szafę. Tak więc, jeżeli Wasz usługodawca
oferuje Wam szafy z drzwiami bez małych otworów, to możecie być
pewni, że temperatura szafy przekroczy 60°C. Od 5 lat wszyscy
usługodawcy proponują szafy z miniaturowymi otworami, aby skuteczniej
dostarczać do niej zimne powietrze. Problem jest inny. Serwery często
potrzebują zimnego powietrza z przodu szafy, które jest wypuszczane od
tyłu. W ten sposób przepływ zimnego powietrza do szafy zmniejsza się
o 50%, ponieważ jest ono wypychane przez powietrze ciepłe -
wychodzące z szafy. Szacujemy, że jedynie 40% produkowanego
powietrza jest w rzeczywistości używane do schładzania powietrza w
szafach. Wynik jest prosty: żaden usługodawca nie proponuje szaf o
mocy większej niż 2KVA wyżej opisaną metodą.

- Jeżeli mamy już 2 straty, to powietrze musi być jeszcze bardziej chłodzone.
Do tego jest potrzebne więcej energii do schłodzenia całej infrastruktury.
Około 2 razy więcej.

- Obieg chłodzenia powietrza jest bardzo długi i wymaga potężnych
wentylatorów, które wprawiają powietrze w ruch, tak aby dostawało się
przez otwory do wszystkich serwerów. Wymaga to bardzo duży prądu.

Korzyści:
- temperatura w szafie i temperatura otoczenia jest praktycznie taka sama.
Marketingowo, w trakcie wizyty w takim datacenter (nowym), powietrze
jest schłodzone i mamy wrażenie, że działa ono prawidłowo. I tak jest,
ponieważ jest nam chłodno. Dobrze wiedzieć, że jest chłodno w serwerowni.

Pracowaliśmy nad kwestią chłodzenia kolokowanych szaf przez 5 miesięcy.
W rezultacie uruchomiliśmy system, bardzo innowacyjny i zawierający
bardzo mało strat.

Testowaliśmy to rozwiązanie przez 3 miesiące w naszej serwerowni w
Roubaix na eksperymentalnej platformie. Mogliśmy je sprawdzić przy
pełnym obciążeniu (umieściliśmy 100 serwerów Xeon w takich szafach).
Nie wystąpił żaden problem.

Jak to działa?
-------------------
Wszyscy znacie i korzystacie z lodówek. Funkcjonuje ona w następujący
sposób - zimne powietrze znajduje się w środku, aby chłodzić znajdujące
się w niej produkty. Skorzystaliśmy z tej samej reguły, ale na poziomie
przemysłowym:

- Każda szafa posiada 2 osobne klimatyzatory zasilane przez 2 osobne
systemy chłodzenia. Klimatyzatory są fizycznie umieszczone nad każdą
szafą.
- Każda szafa ma 4 boki: przód, prawy, tył oraz lewy. Przednia strona
jest jednolita, a tylnia posiada małe otwory. Boczne otwory są otwarte do
połowy w stronę połowy fałszywej szafy. Do tej przestrzeni klimatyzatory
dostarczają zimne powietrze. Tak więc macie rząd z szafami, rząd z
zimnym powietrzem, rząd z szafami itd.
- Obieg powietrza: powietrze wychodzące z klimatyzatorów wpada do
zamkniętej przestrzeni, następnie do 2 szaf po jej 2 stronach, bezpośrednio
do szafy przed serwerami. Otwory wejściowe na powietrze znajdują się po
2 stronach na wysokości każdej szafy. Całe zimne powietrze jest używane
do schłodzenia serwerów. Wychodzi ono z tyłu szafy przez małe otwory
w tylnich drzwiach. Klimatyzatory pobierają ciepłe powietrze z tyłu szafy,
aby je ponownie schłodzić. Obieg powietrza jest bardzo krótki.
- Każda szafa posiada 2 klimatyzatory z 2 stron. Jeżeli jeden z 2 systemów
ulegnie uszkodzeniu, to cała infrastruktura może działać z drugim, sprawnym.

Korzyści:
- Bardzo małe straty energii. Klimatyzatory są umieszczone 1 metr od
serwerów i działają, tylko aby je schładzać.
Wydajność naszego systemu jest ok. 220% wyższa w porównaniu z
tradycyjnym datacenter. W rzeczywistości nasza serwerownia jest
bardziej ekologiczna.
- Obieg powietrza jest bardzo krótki, dlatego przy małym poborze energii
możemy stworzyć 'wiatr' dla każdej szafy.
- Możemy schłodzić do 10 KVA mocy na szafę (technicznie mówiąc) i
6 KVA w ofercie końcowej. Jest to możliwe dzięki zimnemu powietrzu, które
jest jednostajnie schładzne na wysokości szafy z dwóch stron.
- System chłodzenia jest maksymalnie bezpieczny, ponieważ posiada 2
obiegi na każdą szafę, a nie na całe datacenter.

Niedogodności:
- Od strony technicznej stworzenie takiej serwerowni jest prawdziwym
wyzwaniem. W rzeczywistości trzeba stworzyć 70 szaf - lodówek z 10 KVA
mocy na każdą z nich, a następnie usunąć całe ciepło na zewnątrz.
- Jedyną wadą takiej serwerowni jest fakt, że Klient który będzie się
znajdował za szafą, będzie miał wrażenie ciepła. Co może znaczyć, że system
chłodzenia serwerowni nie jest dobry. Umieściliśmy odpowiednie urządzenia,
tak aby schładzać serwery w szafie i uniknąć marnotrawstwa energii ze
względów marketingowych. Podjęliśmy decyzji o nieumieszczaniu klimatyzacji
przy wejściu do serwerowni i przy salach. Nie schładzamy powietrza do
przyjemnej temperatury 19°C. Technicznie rzecz biorąc nie jest to
konieczne, ale daje wrażenie chłodu podczas wizyty w serwerowni. Jest
chłodno, tak więc to musi być dobra serwerownia. Z drugiej strony podjęliśmy
ryzyko, aby zapewnić pracę datacenter z poszanowaniem ekologii i otoczenia.
W ten sposób Klient będzie w stanie zobaczyć różnicę między temperaturą
otoczenia 24°C-25°C i zimnym powietrzem szafy, które wynosi 19°C. Mamy
nadzieję, że tak będzie i nie będziemy mieli podobnych, negatywnych
opinii jak w 2004 roku, kiedy ogłosiliśmy prace o systemie chłodzenia
cieczą w Ovh. Dzięki temu straciliśmy niektórych Klientów, wyłącznie
dlatego, że OVH chciało być ekologiczne. Naszym zdaniem ważne jest, aby
unikać marnotrawienia energii, ale okaże się czy nasi Klienci myśla
podobnie.

Chcecie usłyszeć inne historie o ekologii?

Pozdrawiam, Octave